Автор |
Сообщение |
|
Дата: 27 Ноя 2003 12:52:16 · Поправил: Вебмастер (21 Мар 2021 23:04:47)
#
Здравствуйте!
В операторской на АТС, где стоят системные терминалы доступа с программным обеспечением станции, вроде все выполнено по нормативам, гостам, все заземлено, даже 2 контура заземления. Но на входе в помещение стоит металлическая дверь с кодом. А на пол положили ламинат!
Теперь просто жуть - 6 шагов по ламинату, касаешься двери чтобы открыть - удар статики, очень даже ощутимый. Дверь тоже заземлили, но безрезультатно. Неужели надо снимать ламинат?
Может с таким вот делом кто-то сталкивался?
|
|
Дата: 27 Ноя 2003 13:37:47
#
хм. вообще то для покрытия полов в подобного рода помещениях существует специальный заземляющий линолеум. правда он дорог..... но компании которые не желают платить за испорченную статикой аппратуру его все же кладут. у вас судя по всему кто то сэкономил.
бороться - практически никак. в Норильске народ борется который год. в итоге грозозащита чуть ли не на com портах у компов стоит. двери заземлены. на пол положены мет полоски из жести. воздух искуственно увлажняется. все бестолку.
положили ламинат - сдирайте. или ходите в знак протеста босиком :)
кстати ничего полезного в ударах статикой нет....
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 27 Ноя 2003 14:37:58
#
haba
Да уж.............. согласен на все 100% , что полезного от удара ничего нет .
Автозал находится тоже за железной дверью , и пройдя через операторскую , опять таки взявшись за дверь , происходит -УДАР , те разряд , в автозале немецкий фальшпол , все как положено , тут вопросов нет . А про операторскую я им тоже самое сказал , когда от статики гавкнут оба системных компа , или хуже , если через порты компа двинет разряд в станцию , тогда посмеются все , когда станция 30000 номеров просто станер ра....ком.
Чтож , вывод один , надо убирать ламинад , и стелить нормальный ленолиум , который и положено стелить в автозалах и помещениях АТС.
|
|
Дата: 27 Ноя 2003 17:53:17
#
Да сталкивался, только был линолеум. Причем зимой в морозы электризация резко возрастала (все становиться сухим). От неприятных ощущений спасались тем. что прежде чем до чего-то дотронуться, брали в руку металлический предмет (ножницы, ключи гаражные, и т. п.) и разряжались на "землю". Площадь стекания заряда больше, удара не чувствуется.
|
|
Дата: 27 Ноя 2003 18:53:02
#
Перестилать вам не дадут, денег пожалеют.
Может попробовать мыть пол с какой-то гадостью которая
статику снимает? Или из баллончиков опрыскивать?
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.
|
|
Дата: 27 Ноя 2003 22:16:19
#
хм. могу только ответить избитой фразой висящей в одной из техотделов в нашей конторе.
"Что человек на Руси ни делает - все равно его жалко..." Горький по моему.
реально - ну не знаю даже. этот фирмовый линолеум,он по моему по типу антистатических ковриков. с подложкой из графитовой проводящей резины...
|
|
Дата: 28 Ноя 2003 11:35:23
#
Чтож , спасибо всем за советы. Вы правы , пока че нибудь не гавкнется , ничерта никто этим не займется ..... Просто люди не допонимают всей проблемы и ее последствий. Чтож , поживем -увидим , сделаю на станции лототрон , буду брать ставки на то , что первое навернется ..... 0) Всем спасибо.
|
|
Дата: 29 Ноя 2003 21:11:21
#
Может плитку кафельную вместо линолеума?
|
|
Дата: 29 Ноя 2003 21:29:24
#
Постелите специальный изолирующий линолеум, он совсем недорог. У нас в аппаратной так и сделали, о статике - забыли...
|
|
Дата: 29 Ноя 2003 21:32:13
#
наблюдатель если интересно - скажу точно марку линолеума, где барали и почём!
|
|
Дата: 01 Дек 2003 08:44:10
#
WolF
Чтож , если проверено в действии-тогда конечно подкинь марку , попробую что либо предпринять , так что жду...
|
|
Дата: 01 Дек 2003 08:51:47
#
Уважаемый! Заземлите дверь и коробку через R=2мОм. И бросте на пол кусок трубы, лом и т.д. И ЕГО через R к контуру заземления. О результатах сообщите.
|
|
Дата: 01 Дек 2003 09:33:00
#
1428
Чтож , попробуем и этот вариант .
|
|
Дата: 20 Мар 2021 22:21:31 · Поправил: Olenevod (20 Мар 2021 22:21:57)
#
.
|
|
Дата: 20 Мар 2021 23:01:30 · Поправил: killer258 (21 Мар 2021 10:57:24)
#
Ленор. Было раньше такое рекламировавшееся средство от статики для белья, не знаю, существует ли в продаже сейчас. Помню, когда я занимался плоттерной резкой, была проблема, что самоклеящаяся плёнка во время движения планки с режущим лезвием электризовалась до такой степени, что разряды вызывали сбои в работе плоттера, который управлялся с компа по LPT порту. В инструкции рекомендовалось заземлять аппарат, но на практике это не помогало, во всяком случае у меня.Так вот, ленор помог, плёнка перестала электризоваться и трещать. Попробуйте этим ленором ваш линолеум опрыскать, может быть, он утратит способность так сильно электризоваться.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 10:55:05 · Поправил: Ангстрем (21 Мар 2021 11:42:18)
#
killer258
17 лет прошло с создания темы. Топикстартер не появлялся на форуме с апреля 2020 года.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 11:05:53
#
Теперь просто жуть , 6 шагов по ламинаду , докасаетшься до двери , что бы открыть , -УДАР СТАТИКИ очень даже ощутимый. Дверь тоже заземлили , безрезультатно . Неужели снимать ламинад????
Может с таким вот делом кто то сталкивался ??
У меня в квартире пол керамогранит, двери в санузел стекло, рама из алюминиевого профиля. Иногда касаясь ручки дверей прошивает статика и когда закрываю дверь и защелка касается рамы между ними проскакивает искра. Такое редко бывает видимо зависит от влажности воздуха, ветра за окном и статики в воздухе, думаю это возникает именно от погоды и то что живу на верхнем этаже.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 11:08:01
#
Дверь тоже заземлили , безрезультатно .
Ну так правильно касаясь статика через нее уходит в землю, наоборот ее надо изолировать и тогда статика перестанет бить.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 11:21:02
#
от влажности воздуха однозначно зависит, потому что больше всего проявляется в сильные морозы зимой, когда воздух более сухой.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 14:36:23
#
|
|
Дата: 21 Мар 2021 14:46:38
#
Olenevod
Ленором надо полить. Антенну.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 14:49:48 · Поправил: Olenevod (21 Мар 2021 14:50:36)
#
Я ее касаться боюсь даже в перчатке :) думал провод кинуть на батарею, но не решился. Так и ждал, пока снег и ветер кончится. Оно обычно такое во время снегопада выдает. Бывает щелкает раз в секунду буквально.
Еще и звуки странные выдает. Такой шипящий тихий шум. Жуть короче.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 15:00:57
#
Оно обычно такое во время снегопада выдает. Бывает щелкает раз в секунду буквально.
У меня такое было лет 5 назад в БП менвеле когда антенна была не заземлена и не разобрался с самим БП. Оказалось минус изолирован от корпуса и заземления в розетке. Соединил минус с заземленным корпусом в БП, уменьшились и шумы от импульсника. На крыше тоже позаземлял, сейчас вообще на счет статики не переживаю, спокойно наблюдаю ее нарастающие и исчезающие вспышки от метели или от проходящих мимо грозовых облаков на СДР.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 15:01:00
#
Не, на батарею не стоит точно.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 15:59:08
#
Если в 2003 году припаять резистор (20 кОм),
то к 2021 году статика стечет на землю.
В кармане носим гаечный ключ. Если нужно к чему-либо прикоснуться,
сначала прикладываем ключ, щёлк, можно браться рукой.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 16:14:45
#
В кармане носим гаечный ключ. Если нужно к чему-либо прикоснуться,
сначала прикладываем ключ, щёлк, можно браться рукой.
И пинцет. Напряжение в розетке проверять;)
|
|
Дата: 21 Мар 2021 19:43:41
#
Еще и звуки странные выдает. Такой шипящий тихий шум. Жуть короче.
Это корона похоже.
|
|
Дата: 21 Мар 2021 22:00:59
#
Кстати, пожалуй вы правы. Опасная штука, блин... Но, тогда уже давно повыжигать должно было море оборудования... Или это без подключения слышно?
|
|
Дата: 13 Май 2022 09:57:24
#
Никогда такого не было и вот опять (с) Черномырдин
В помещении наблюдается статика. И такая, что можем сниматься в роли Зевса-громовержца. На полу был бутерброд старого покрытия - когда его отодрали и осталась одна фанера - статика исчезла. Как только положили слой безымянного ламината - статика вернулась. Отодрали ламинат, положили на другую подложку (хвойная подложка) - ничего не изменилось. Предположение - виноват ламинат. Надо найти на замену хорошее износостойкое покрытие, которое не будет так накапливать статику. Линолеум коллеги бракуют - пол фанерный не ровный. Лучше ламинат или паркетную доску. Может кто-то решал такую проблему и знает что и где взять (марку)? Увлажнять, таскать с собой цепь заземления - плохой вариант. Надо радикально избавиться от проблемы.
|
|
Дата: 13 Май 2022 12:07:45
#
Надо найти на замену хорошее износостойкое покрытие, которое не будет так накапливать статику.
Листы рифленого алюминия и заземлить.
|