Автор |
Сообщение |
|
Дата: 16 Мар 2006 08:09:39
#
Есть здание Н=17 м.
На кровле устанавливаем АМС Н=20 м.
Как положено по телу АМС металлическая полоса, для заземления трубостоек, заземляющих комплектов, ODU ЦРРС и т.д. Далее полоса по фасаду здания в грунт к контуру молниезащиты. Заказчик требует установку металлического прутка длиной 0,6 м
на верхней конец АМС. Объяснить, зачем устанавливать пруток не может. Естественно не ссылается ни на один документ.
|
|
Дата: 16 Мар 2006 08:43:41
#
вроде молниеотвод должен быть выше всех остальных объектов-молния выбирает самую высокую точку.
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 16 Мар 2006 10:47:11 · Поправил: Опытный
#
молния выбирает самую высокую точку ... и самую острозаточенную - концентратор. (В средневековье существовал нешуточный вопрос - сколько дьяволов помещается на кончике иглы) :-)
(я то к тому, что при первом более-менее приличном попадании молнии, 25% АМС частично испарится, частично сплавится в шар - наблюдал подобное - мачта(TV) с р/л коллинеаром, кончик которого при настройке корректировался кусачками).
|
|
Дата: 16 Мар 2006 16:21:26
#
|
|
Дата: 16 Мар 2006 18:37:33
#
по прутку будет стикать заряд
|
|
Дата: 17 Мар 2006 01:01:14
#
Острозаточенный пруток нужен для стекания заряда на землю, а не для молнии. При попадании молнии любая защита бесполезна, да и вообще грозозащита ставится отдельно, использовать для этого антенную мачту по моему извращение...
|
|
Дата: 17 Мар 2006 11:04:03 · Поправил: Фотограф
#
Я где-то читал, что острозаточенный пруток нужен для создания канала ионизированного воздуха. Он начинается от молниеотвода и идёт вверх. И уже по этому каналу сверху вниз "бьёт" молния. Аналогично возникают так называемые "огни Святого Эльма". Увидеть в миниатюре можно, если подносить раскрытые маникюрные ножницы остриями вперёд к шерстяному свитеру ( который только что сняли с себя) или большому листу оргстекла, натёртому шерстяной тряпкой. В темноте, при низкой влажности воздуха, отчётливо видно искорки на острых концах ножниц. Nemo правильно сказал - грозозащита должна стоять отдельно. А мачты ( если позволяет конструкция антенны, то и антенны) должны быть заземлены для защиты от статики.
|
|
Дата: 17 Мар 2006 12:50:56
#
Острозаточенный пруток нужен для стекания заряда на землю, а не для молнии. При попадании молнии любая защита бесполезна, да и вообще грозозащита ставится отдельно, использовать для этого антенную мачту по моему извращение...
Вынужден не согласиться.Попадала молния и не раз , опора высотой 240 М.
Одно хреново - потом бегай по двум этажам ,включай оборудование.
|