Автор |
Сообщение |
|
Дата: 16 Июн 2006 20:14:59
#
Собственно, здравствуйте. Собрался было ставить мачту, но вот возник один "глупый" вопрос (ну не строитель я- не бейте сильно)...
Идея такова: берем трубу (алллюминий металл- вот уже первая закорючка "?"), прикрепляем ее к лифтовой будке девятиэтажного дома. КАК это ПРАВИЛЬНО выполнить? Сверлим стену будки? Чем крепимся? Болты разные есть...какая длинна? В общем результат должен быть таков- три метра над будкой (ну пусть 2) на трубе (мачте)- Diamond X-50. Все это должно надежно стоять без растяжек (кровлю не трогаем). Реально ли это? Кто имеет практический опыт? Помогите подземному работнику пожалуйста.
Спасибо!
|
|
Дата: 16 Июн 2006 20:26:32
#
Привет, Костик! А у тебя на будке лифтовой разве нет остатков опоры для мачты ТВ антенны, которые несколько лет назад по всей (почти) Москве ампутировали? У меня стоИт труба, вмурованная изначально при строительстве дома в стену лифтовой будки. На этой трубе в своё время была закреплена посредством специальных хомутов сама мачта ТВ-антенны. При демонтаже антенного хозяйства в связи с переводом на кабельное ТВ-вещание сами мачты с антеннами были разобраны и разбросаны по округе (что не успели сдать), а опоры остались. Прогулявшись по соседним крышам, вполне можно набрать "колен" для очень даже впечатляющей мачты, которая будет смонтирована на своём родном месте без ущерба для целостности кровельного покрытия, чего от нас и требуют во всех документах.
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 16 Июн 2006 20:29:33
#
|
|
Дата: 16 Июн 2006 20:30:19
#
Два кронштейна к стенке будки крепим шпильками или болтами. Перфоратор облегчит затею. К кронштейнам крепим трубу. Любым удобным способом. Можно полухомутами, можно клеммовыми замками, можно сваркой. На одном из кронштейнов можно сотворить ось, на которую можно потом насадить мачту и легко поднимать/опускать мачту с антенной для настройки. Нет возможности сейчас нарисовать это в натуре. Или сфотать свою конструкцию. Для мачты можно применить сталь. Без растяжек самое оно.
|
|
Дата: 16 Июн 2006 21:34:07
#
Миш,(muha131) она осталась, но ТВшники имеют такую офигительную привычку сбрасывать со своих конструкций все лишнее (знаю достоверно). Крыши соседских домов заперты- мне на свою попасть бы...
haba,Гонец спасибо. Мне интересно вот что... какой диаметр и длинну шурупов использовать оптимально?
|
|
Дата: 16 Июн 2006 21:36:41
#
шурупов я на крыше не использовал.
а анкерные болты =- 12 мм длинной 150 мм. какие под руку попались наработе.
|
|
Дата: 16 Июн 2006 21:42:09
#
т.е. будку на сквозь сверлим? (ну не грамотен я в строительстве- ну такой вот...)
|
|
Дата: 16 Июн 2006 22:36:34
#
нет.
там 2 бетонных плиты. между ними пенопласт. типа такой вот сэндвич. по крайней мере у меня.
какой конструкции стены у твоего маш отделения - мне увы неведомо.
за насквозь думаю мона по ушам получить.
|
|
Дата: 16 Июн 2006 22:43:39
#
Можно и на дюбель мощный под сверло 12. Но тогда только на сдвиг конструкция должна быть. Иначе может вырвать таким рычагом. Насквозь можно, потом только заштукатурить места выхода шпилек. Какая толщина плиты? Може туда можно закладной дюбель вставить и потом болт вкрутить. Но нужен пристойный монолит для этого.
|
|
Дата: 17 Июн 2006 14:08:34
#
У меня панельная девятиэтажка 1978 года заселения (ЮАО-Бирюлево), крайний подъезд
Вот такие исходные данные... Хорошо хоть на 8м этаже живу :)
|
|
Дата: 17 Июн 2006 16:06:34
#
Вообщем не проблема закрепить мачту при помощи четырёх анкерных болтов и ни куда она не денеца крепил и не раз. Ежле есть интерес пиши в личку поможем.
|