Автор |
Сообщение |
|
Дата: 21 Июн 2006 21:07:43
#
Кто знает как правильно устроить заземление на даче?
Так правильно?
Сначало проводник в землю по стандарту, потом соеденяю с ним один из проводов 220В,
получается земля - это тот, что к проводнику в землю. Нулевой - это тот 220В который соединен с землей. А
фаза - который не с чем не соединен.
|
|
Дата: 21 Июн 2006 21:14:14
#
Фаза-это тот,который будет определаться пробником,как фаза,ноль-это второй провод в сети,а земля-это провод,идущий от подземной земляной решётки,которую тебе придётся сделать для нормального заземления.
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 21 Июн 2006 21:30:09
#
в дом заходит 2 кабеля, там никак не определить где фаза где што... идет синусойда и всё,
это самому надо гродить их в зависимости от заземления или я не прав ?
|
|
Дата: 21 Июн 2006 21:53:06
#
возмите лампочку, один провод от нее присоедените к заземлению а вторым потыкайте в кабель-если загориться-значит фаза
|
|
Дата: 21 Июн 2006 21:54:04
#
Mitya
А для чего заземление?
|
|
Дата: 21 Июн 2006 23:24:09
#
Вот именно, что заземляние я буду делать сам, его там нету вообще, деревенский дом...
Для заземление всего, что его требует: водонагреватель, холодильник, ну в конце концов радиостанция...
Но как правильно сделать... вот в этом и вопрос...
|
|
Дата: 21 Июн 2006 23:38:31
#
как фаза,-1 провод
ноль-это второй провод в сети,так,нашли второй провод...
а земля-это провод,идущий от подземной земляной решётки,ну а енто, наверное ,третий!!!
Михалыч-спасибо,друх...
|
|
Дата: 21 Июн 2006 23:43:06
#
блин
НАДО НЕ НАЙТИ ЗАМЛЮ ФАЗУ И НОЛЬ,
А ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, есть только однофазная подводка 220 БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ,
что никто в деревнях не был ?! =)
|
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
|
Дата: 21 Июн 2006 23:51:57
#
Ноль на землю не садится, на землю садятся корпуса приборов, если железные. А вообще, _грамотный_ расчет заземления не такая простая штука. ПУЭ надо читать, как минимум.
Заземление нужно для отмазки или настоящее? Другану на даче делали - забили 2 2х-метровые арматурины в землю и соеднили их перемычкой, расстояние около 2х метров между ними вышло. Соединения на резьбе - на арматуринах болты приварены, а на перемычке - гайки. Все делалсоь по проекту, но для отмазки - ток без этого не подводили.
|
|
Дата: 22 Июн 2006 00:00:29
#
Mitya
Много копий поломано,относительно заземления!Поищи,на форуме была ветка относительно устройства заземления.Нового ничего не расскажут.Я на даче,кстати, в деревне, забил три 1.5 метровых металл.стержня с резьбой диаметром 14мм. треугольником на расстоянии 1.5 друг от друга.Соединл их посредством толстой проволоки,с приваренными на концах шайбами(гайка-контргайка+еще две стальные шайбы между ними) и усе!!!
|
|
Дата: 22 Июн 2006 00:08:26
#
Ноль на землю не садится,
Silent-абсолютно правильно!!!Чтобы там не говорили алкоголики,именующие себя электриками...
|
|
Дата: 22 Июн 2006 00:10:27
#
Заземление нужно для отмазки или настоящее?
Настоящие.
Вообще в документации написано было что земля и ноль соеденены только как хз =(
|
|
Дата: 22 Июн 2006 00:15:36
#
|
|
Дата: 22 Июн 2006 00:31:39
#
|
|
Дата: 22 Июн 2006 11:40:26
#
Mitya
Повторное заземление нейтрали на вводе в дом требуется только для трехфазной сети. Для ввода с разрешенной мощностью 10 кВт, сопротивление повторного заземления должно быть не менее 30 ом. Для влагонасыщеных почв можно сделать такое заземление вбив в землю 3 уголка 63х63 мм, каждый длиной 3 метра, на расстоянии 4 метра друг от друга, причем верх уголков должен быть утоплен на глубину 1 метр. Для сухой песчанной почвы у такой конструкции получается сопротивление около 1 кОм. Для однофазного ввода повторное заземление не требуется.
|
|
Дата: 22 Июн 2006 14:16:33
#
спасибо
разобрался,потом тестером померить где есть напряжение близкое к 220 там и фаза =)
|
|
Дата: 22 Июн 2006 14:37:59
#
И ещё, я уже писал как то, если на вводе стоит УЗО (устройство защитного отключения), то возможно в качестве заземления использовать трубы водопровода, железный каркас забора, трубу скважины и т.д., но при этом ни в коем случае нельзя соединять провод заземления с нейтралью.
|
|
Дата: 22 Июн 2006 17:30:11
#
А нельзя ли в качестве решётки, забитых уголков, закопанной арматуры и т.п.
использовать трубу водокачки или колонки которые часто имеются на дачах?
Частенько на дачных участках не используется общее водоснабжение,
а каждый дачник бурит себе скважину сам куда и монтирует затем
эти самые водокачки, колонки, насосы и т.д.
Вопрос собствено немного щире, а именно -
не будут ли электрические процессы вызывать
какой-нибудь гидролиз, окисление или
другое изменение химических и физических свойств воды?
|
|
Дата: 22 Июн 2006 19:47:32
#
Dusty
Если соединить трубу скважины с нейтралью, то в цепи может потечь значительный ток, и вода неминуемо испортится. Если сделать, как предложил я, ток в трубе будет минимален, а при увеличении его до 30 мА УЗО просто отключит сеть.
|
|
Дата: 22 Июн 2006 21:29:29
#
Как по вашему происходит молниезащита металлоконструкции стоящей на фундаменте. Скажите: через арматуру фундамента, которая сваривается. Но она не соприкасаятся напрямую с землей, а заложена в фундаменте, в бетоне. Он (бетон) что, токопроводящий? Или, какие законы тут действуют? Подскажите, пожайлусто.
|
|
Дата: 23 Июн 2006 01:32:11
#
|
|
Дата: 23 Июн 2006 01:41:33
#
Кстати этот УЗО тоже к заземлению подключается или как ??
|
|
Дата: 23 Июн 2006 13:49:07
#
Mitya
УЗО отключает фазу и РАБОЧИЙ ноль!!!
|
|
Дата: 23 Июн 2006 17:07:21
#
Mitya
А арматура на что? =), по ней и идет ток
Спасибо! Сам нашел тут кое-чего:
Фундамент естественной молниезащитой может быть, если арматура вся сварена (и с закладными частями в том числе), а не просто связана, чего часто достаточно для изготовления бетонных блоков. И площадь поверхности произвольной формы фундамента соприкасающейся с грунтом не менее 10кв.м. Для железобетонных столбов: при ширене грани 25-40см на глубину не менее 5м.
|
|
Дата: 23 Июн 2006 20:19:47
#
А молния не грохнет в мое заземление около дома?
метров в 40 нормальный молнеотвод стоит от дома.
|
|
Дата: 23 Июн 2006 23:51:37
#
Mitya
А молния не грохнет в мое заземление около дома?
метров в 40 нормальный молнеотвод стоит от дома.
Главное что у него под землей. Но молния будет бить в него, а он будет разрушаться если плохо заземлен. Шучу! Такие сооружения гарантированно заземлены.
|
|
Дата: 24 Июн 2006 12:09:40
#
Юрик
Такие сооружения гарантированно заземлены. А где гарантия? Надо измерять сопротивление заземлителя. Главное условие эффективного функционирования молниеотвода - хорошее заземление.
Mitya
метров в 40 нормальный молнеотвод стоит от дома. Прикиньте его зону защиты. В ветке про удар молнии в приемную антенну я приводил методику расчета.
|
Реклама Google |
|