Доброе время суток!
Вопрос: Нужно ли устанавливать разрядники (грозоразрядники) между передающим оборудованием и основным фидером в антенно-фидерный тракт радиосистемы (мини BTS GSM-1800) размещаемой полностью (вместе с антеннами) внутри здания???
|
|
Дата: 29 Дек 2006 13:26:30
#
Нужно, если антенны не замкнутые. Смотря какой разрядник. Грозы с молнией нет, а статика есть везде.
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 30 Дек 2006 07:05:12
#
как понимать антенны "не замкнутые"???
какие разрядники для защиты от статики посоветуете???
|
|
Дата: 30 Дек 2006 11:47:28
#
TheKindWizard
Нужно, если антенны не замкнутые.
Если замкнутые - тоже. При этом разрядников должно ставиться много и во многих местах.
Migunov
Теперь относительно частного случая применения радиосистемы, размещаемой полностью (вместе с антеннами) внутри здания.
Ну и что из того, если все "железо" будет установлено под диэлектрической крышей - в мокрую от дождя крышу молния тоже может угодить. И даже не обязательно своим главным разрядом. А может вообще ударить в соседний дом, а в Вашем антенно-фидерном тракте наведется электромагнитная или электростатическая индукция с напряжением 1-100 кВ.
– ЫЫЫ!!! Ржунимагу! Аффтар какие нах аццкие напряги чо ты фуфел гонишь?! – обязательно ввернет какой-нибудь очень умный человек, не догадывающийся, что электрический потенциал грозового облака варьируется от десятков миллионов до миллиарда вольт.
И, наконец, последний аргумент в пользу разрядников. Возможно, Вы читали или слышали, что неоднократно имели место случаи, когда в группе людей молния избирательно поражала человека, разговаривающего по мобильному телефону. У вас же под крышей будет установлена аналогичная, но более серьезная и мощная аппаратура, поэтому думайте сами.
С Новым годом!
|
|
Дата: 30 Дек 2006 12:24:34
#
Top Secret
индукция с напряжением 1-100 кВ
Напряжение и в статическом разряде неплохое.... свитер когда снимаете - вот они киловольты.
Я как-то статикой выбил вход трансивера - долго искал детали..... теперь такого недопускаю.
Если замкнутые - тоже.
Вам виднее.... я не работал с этим оборудованием.
|
|
Дата: 30 Дек 2006 12:35:55
#
Что значит "незамкнутые" и "замкнутые" антенны???????????!!!
|
|
Дата: 30 Дек 2006 12:54:42
#
Migunov
Если разъем антенны звонится на "ноль" - значит замкнутая.
Очевидные же вещи...
Вы, видимо, работаете главным инженером или главным энергетиком здания, где размещено данное оборудование?
|
|
Дата: 30 Дек 2006 16:09:54
#
Антенны видимо будут типа БС-очных (Katherin)? Там вроде ряд маленьких "волновых канальчиков" внутри. Естественно антенна "замкнутая".
|
|
Дата: 30 Дек 2006 21:33:15
#
Не пугайте народ... Не нужно ничего ставить...
|
|
Дата: 30 Дек 2006 23:28:18
#
Hericsson
Пугаю, пугаю! :))
Но если не рассказывать такие "страшные сказки", то народ вообще положит на любые нормы, инструкции и всю технику безопасности. Поэтому продолжу кошмарить дальше.
Основная причина выхода из строя электронного оборудования – это самое банальное перенапряжение. Откуда ему взяться под крышей здания – да? А тут прямого удара молнии даже не требуется. Высокий потенциал: а) заносится извне по любым надземным и подземным коммуникациям, б) наводится (индуцируется при близком разряде молнии) на металлические элементы БС – антенны, фидеры, кронштейны, лотки, кабели. После чего происходит кирдык стоимостью от нескольких тысяч долларов и выше.
Я преклоняюсь перед Вашей компетенцией в тонкостях протокола GSM, но разумно ли пренебрегать мерами, направленными на предотвращение заноса и наведения высоких потенциалов в техническое здание. Применение разрядников как раз и является одной из таких мер.
|
|
Дата: 31 Дек 2006 00:47:58 · Поправил: Юрик (31 Дек 2006 00:49:12)
#
Top Secret
Кошмарики.
Высокий потенциал: а) заносится извне по любым надземным и подземным коммуникациям, б) наводится (индуцируется при близком разряде молнии) на металлические элементы БС – антенны, фидеры, кронштейны, лотки, кабели. После чего происходит кирдык стоимостью от нескольких тысяч долларов и выше.
Вы говорите о заземлении вообще. А так, какой пробой в аппаратуре будет? Засчет чего, или между чем и чем? К чему тогда землить?
|
|
Дата: 31 Дек 2006 01:16:14
#
Заземления вч-кабеля вполне хватает. Если производитель не требует применения разрядников при инсталляции (потеря гарантии), то зачем этот гимор? За весь период работы не увидел ни одного убитого трансивера по этой причине...
|
|
Дата: 31 Дек 2006 01:23:19
#
ЗЫ: Автору топика рекомендую взглянуть на проектную документацию по данному объекту... Проектировщики вряд ли тупее здесь присутствующих...
|
|
Дата: 31 Дек 2006 01:50:01
#
Проектировщики вряд ли тупее здесь присутствующих
вот уж не факт не факт..... иной раз такие проекты приходилось листать - волосы на одном месте шевелились. так что я бы так категорично за ВСЕХ проектировщиков не говорил :)
|
|
Дата: 31 Дек 2006 08:40:28 · Поправил: Top Secret (31 Дек 2006 08:42:12)
#
haba
Благодарю за поддержку! Я тоже изучал такую документацию, а также видел объекты, проект которых был полностью реализован только на бумаге :)
Юрик
Вы говорите о заземлении вообще... К чему тогда землить?
Грозоразрядник без заземления не применяется :))
...какой пробой в аппаратуре будет? Засчет чего, или между чем и чем?
Ежели не поняли, могу повторить. Предположим, что где-то рядом ударила молния, неважно куда. В ее проводящем канале протекает ипульсный ток, величиной до 100 кА. Теперь мысленно представьте себе, что этот канал является первичной обмокой огромного импульсного трансформатора. В нем возникает сильнейшая электромагнитная индукция, которая наводится в форме киловольтных импульсов на проводах, кабелях, фидерах, антеннах - где угодно. Причем даже на заземленных элементах конструкции, поскольку любой контур заземления обладает некоторой индуктивностью. Трудно заранее предсказать - между чем и чем произойдет пробой, но засчет чего - надеюсь, Вы поняли.
Hericsson
Если производитель не требует применения разрядников при инсталляции (потеря гарантии), то зачем этот гимор?
Невозможно представить, чтобы в проектной документации на радиообъект (или в самом оборудовании) не предусматривались подобные меры защиты. Скорее всего, производитель давно все предусмотрел и инсталлировал.
|
|
Дата: 31 Дек 2006 12:26:00
#
Невозможно представить, чтобы в проектной документации на радиообъект (или в самом оборудовании) не предусматривались подобные меры защиты. Скорее всего, производитель давно все предусмотрел и инсталлировал.
Вполне возможно. Подход операторов к установке грозоразрядников неоднозначен. МТС жить без них не может, например. При этом шину заземления с АФУ тянут в аппаратную. Вымпелком игнорирует их в принципе, заземляя кабель, отразив это ,естественно, в проектной документации. А теоретизировать по этому поводу можно сколь угодно долго.
Предлагаю пожелать автору исходника удачи в эксплуатации или сдачи в аренду :). Всех с Новым Годом.
|
|
Дата: 02 Янв 2007 09:26:45
#
В каких нормативных документах описаны случаи применения разрядников и требования к их установке?
|
|
Дата: 04 Янв 2007 22:38:47
#
нормативные документы на требования к устройствам молниезащиты и защиты от перенапряжений сведены в целые ГОСТы (некоторые из них труднодоступны)....после праздников дам названия
Из последних случаев действия молнии (3-мес.назад): лес, почти сданный котедж, подключен к эл.сети, выполнена молниезащит, установлена часть бытового электро-радио оборудования, бьет молния (неизвестно куда, но рядом, а м.б. и прямо в дом) ВСЕ оборудование подключенное к сетям эл.снаб. относится на помойку~100.000$ (гарантия не работает)
Хозяин нагнул электриков, те отдали деньги, а нагиб был основан на отсутствии разрядников, да молниезащита есть, но это защита от возгорания и поражения наведенным или занесенным потенциалом, а разрядники защищают технику от перенапряжений...
Просто защита от ЭМ импульса дорогостоящий и соотв. сложный проект и даже его выполнение на 100% не дает полной гарантии защиты...вот операторы и смотрят в статистику и деньги считают, а МТС просто качественно развели...
Разрядник на один провод 5-ой категории стоит ~70eur
|
|
Дата: 05 Янв 2007 00:43:20
#
mf
не сомневаясь в описанном!, было бы правильней посмотреть на сгоревшее оборудование (какие блоки "плавились"), как-то откуда пришёл разряд, очень часто приходит по питающей сети (220В, 380В).
А при продуманной молниезащите (отдельно сделанный молниеотвод со своим отводом в землю не связанный с заземлением фидерного тракта (у него свой контур), также сюда входит (по моему) полный класс защит по питанию (A B C (замыкание на землю)), сомневаюсь что оборудование на 100 000 вылетело, бы.
|
|
Дата: 05 Янв 2007 01:04:11
#
"Случаи применения разрядников" описаны в требованиях вендора к монтажу. Например, Stratex Networks обязывает при инсталляции некоторых типов ODU (речь о РРЛ) использовать грозоразрядники, и даже указывает, какие именно... Ericsson для своих MiniLink отвел целый раздел о заземлении в мануале, там про разрядники нет упоминания... Волшебное словосочетание "RTFM" Вас спасет :)
|
|
Дата: 11 Янв 2007 15:50:53
#
Всех с прошедшими праздниками!
Единственный (открытый) т.е общеупотребительный документ описывающий молниезащиту это даже не ГОСТ, а РД 34.21.122-87.
Есть отдельные ГОСТы для молниезащит патронных складов и т.д...а для гражданки этот РД.
Наша нормативная док.(открытая) не отражает последних веяний-достижений на этом фронте. Лучше смотреть что у немцев DIN V VDE V 0185 (2002г.) В одном из разделов описывается защита электронных средств в зданиях, вот там и про разрядники есть.
|
|
Дата: 11 Янв 2007 17:53:20
#
А какие разрядники применять? Конкретные модели ? Если согласующее к трансиверу выполненно по Т образной схеме и кондер к антенне, то получается гальваническая развязка. Этого не достаточно?
|
|
Дата: 11 Янв 2007 21:40:09
#
По моделям поточнее завтра отвечу, но в интернете должно быть... посмотрите amnis.ru, но у них в основном защита силовыых линий, НО принцип защит от наведенного потенциала в любых цепях одинаков, это ограничение скорости нарастания потенциала (индуктивность), защита от занесенки и наведенки (разрядники и варисторы)
поскольку они барыжат ОВО то модули защиты коаксиальных линий и витых пар у них есть (ОВО) выпускает
|
|
Дата: 15 Янв 2007 21:51:29
#
|
Реклама Google |
|