Автор |
Сообщение |
|
Дата: 10 Сен 2007 20:32:05 · Поправил: Genka (10 Сен 2007 20:37:33)
#
Borodaъ
Хотелось бы отметить, что брать PE от стояка - неверно.
PE - это "Protection Earthing" - защитное заземление. Согласитесь, ну как Вы сможете нормировать и контролировать сопротивление растекания тока у стояка (а Rpe должно быть не более 4 Ом).
Если в квартирный щиток пришел провод PE от щитка, расположенного на лестничной клетке, то стояк трубы водоснабжения нужно соединить с колодкой заземления (та что в квартирном щитка) или с его металлическим корпусом.
Точка подключения проводников PE для всего электрооборудования колодка заземления / корпус квартирного щитка.
|
|
Дата: 11 Сен 2007 00:14:20
#
Genka
Все так и не так... Дело в том, что защитное заземление беру со стояка только в том случае, если со щитка приходят только 2 провода - N и P! В новых домах делать это необязательно так как PE уже разведено в шитке...
Рисунок правильный (в моем случае) только без проводка заземления между лестничным и квартирным щитком!
|
|
Дата: 11 Сен 2007 08:37:19
#
Рисунок правильный (в моем случае) только без проводка заземления между лестничным и квартирным щитком!
Тогда, уважаемый Borodaъ, выполните в квартирном щитке соединение его корпуса с нейтралью, не поленитесь установить эту перемычку (10 см). И тогда Вы и ПУЭ нарушаете , и не будете подвергать опасности себя и других жителей дома.
Представьте, к примеру, у соседа с верху, установлен проточный водонагреватель простенький, где нагрев происходит по принципу кипятильника из двух лезвий (общагу вспомнили?), ну так вот, а сантехники к тому времени уже заменили прогнившие трубы в подъезде ..... на пластик.
Разность потенциалов будет между батареями и таким горе "реальным" заземлением.....
Птьху через плечо, да три раза по дереву....
|
|
Дата: 11 Сен 2007 09:13:09 · Поправил: Borodaъ (11 Сен 2007 09:15:00)
#
Я то не нарушаю, а вот сосед нарушает!
ДА и почитайте пост Falcon68 о приказе Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204.
Внимательно прочтите! Там написано:
1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников: .... трубы канализации и центрального
отопления; о водопроводе тут речи не идет!
Да и к томуже, если стояк у меня железный а у соседей пластиковый то полюбому он будет заземлен через арматуру здания. По сути все приборы заземлены также, как и ванная!
Да и вообще у меня стоит УЗО! если произойдет замыкание то полюбому оно отключит сеть! И не раз уже этобыло когда нейтраль с землей соединяли...
А по большому, честно, не знаю, что мне тут пытаются доказать!
ЗЫ: А вот если соединить в крартирной сети N с заземляющим проводом - вот это преступление! На нейтрали запросто может оказаться напряжение выше опасного - и в один дель открывая холодильник облокатясь на трубу отопления... Нет уж! Лучше тогда не заземлять! Лучше если колется! Ведь дуга же не горит!
|
|
Дата: 11 Сен 2007 10:24:40 · Поправил: Genka (11 Сен 2007 11:07:02)
#
"...Безумству храбрых поем мы песню!"
Очевидно, что Вам доказывать нечего...... ;-)
|