Автор |
Сообщение |
|
Дата: 14 Сен 2007 13:15:57
#
"Заземление является защитной мерой по электробезопастности людей и животных
от поражения электрическим током, как в нормальном режиме работы электроустановки,
так и при повреждении изоляции.
При применении в качестве защитной меры автоматического устройства защитного
отключения питания (УЗО) открытые проводящие части должны быть присоединены
к глухозаземленной нейтрали источника питания, которая обязательно должна
быть повторно заземлена".
А, некоторые господа все-таки отказываются заземлять свои электроустановки :) !!!
С уважением, Эдуард Прудкий
|
|
Дата: 14 Сен 2007 13:22:24 · Поправил: GenaSPB (14 Сен 2007 13:27:48)
#
Я так понимаю, у врат скопилась очередь. Скучающие новопредставленные с завистью глядят на пишущего с PDA в форум последнее прощальное письмо...
Теперь я знаю, откуда берутся эти странные письма - крик отчаяния и боли, о том что человека обманули, обидели... Форум начинает помогать, а треадстартер больше никогда в форуме не появляется...
Если Вы ещё с нами: Тряхануло? К врачу! Последствия могут быть и через неделю.
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 14 Сен 2007 13:32:25 · Поправил: 1428 (14 Сен 2007 13:32:55)
#
Друзья, как вы дОстали с желанием заземлить всё.
Заземлите собственный стул. А когда, случайно, Вы рукой фазы то .......
|
|
Дата: 14 Сен 2007 13:40:37
#
Друзья, как вы дОстали с желанием заземлить всё
а вы знаете дяденька чт осмертельные случаи имели место быть и от 12 вольт переменного тока?
|
|
Дата: 14 Сен 2007 13:49:21
#
|
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
|
Дата: 14 Сен 2007 13:53:44
#
Perehvatchik
а вы знаете дяденька чт осмертельные случаи имели место быть и от 12 вольт переменного тока?
И от 12 В постоянного тоже бывали.
|
|
Дата: 14 Сен 2007 13:59:33
#
а вы знаете дяденька чт осмертельные случаи имели место быть и от 12 вольт переменного тока?
Знаю.
Вот и советую стул или стол заземлить, чтобы когда случайно ручкои до собственного БП и сразу в ЯЩИК.
Если стул и стол не_заземленннны, то эфффекта от касания БП не_будет.
Думаите, что надо землить, а что нет.
|
|
Дата: 14 Сен 2007 13:59:40 · Поправил: Borodaъ (14 Сен 2007 14:08:54)
#
к глухозаземленной нейтрали источника питания, которая обязательно должна
быть повторно заземлена". А если электростанция за 1000 километров? К ней вести защитное заземление??? Ведь она же - источник питания!
Ладно - загнул.... До ближайшего трансформатора заземление еще тянуть????
А повторно - это в каком месте??? Бредятина в полном объеме!!! Если повторное заземление сгниет??? Сколько вольт окажется на нейтрали? А напряжение на нейтральном проводнике на последнем этаже многоэтажки, в случае если все потребители одного стояка нагрузят одну фазу (всякое бывает - так получилось)???
|
|
Дата: 14 Сен 2007 14:12:31
#
стул на котором сидят электроустановкой по определению не является (ну если конечно это не электрический стул)
а вот корпус компьютера-им является. да еще полезно его аземлять для качественного звучания
к нему подключенных колонок-не будут фонить с частотой 50 гц
|
|
Дата: 14 Сен 2007 14:15:51
#
а вы знаете дяденька чт осмертельные случаи имели место быть и от 12 вольт переменного тока?
Можно и ниже - убивает ток, а от напряжения только вылосы дыбом встают. :)
Вот и советую стул или стол заземлить, чтобы когда случайно ручкои до собственного БП и сразу в ЯЩИК.
Если стул и стол не_заземленннны, то эфффекта от касания БП не_будет.
Не всякий диэлектрик таковым является.
Если стул, стол и БП заземляны, то и не страшно. :) Голова нужна не только чтобы ей есть. :)
А если электростанция за 1000 километров? К ней вести защитное заземление??? Ведь она же - источник питания!
Ладно - загнул.... До ближайшего трансформатора заземление еще тянуть????
А повторно - это в каком месте??? Бредятина в полном объеме!!! Если повторное заземление сгниет??? Сколько вольт окажется на нейтрали? А напряжение на нейтральном проводнике на последнем этаже многоэтажки, в случае если все потребители одного стояка нагрузят одну фазу (всякое бывает - так получилось)???
См. ветки рядом. Там все описанно. Существуют так называемые "естественные заземлители" и до ближайшей ГЭС тянуть не надо. Хотя ни кто Вам не запретит. :)))
ЗЫ
И чего начинать диспут из тем соседних.
|
|
Дата: 14 Сен 2007 14:24:39 · Поправил: Borodaъ (14 Сен 2007 14:25:00)
#
Falcon68 ДА так задело! Просто такая фигня творится в электрике... Начиная от нормативных документов, заканчивая лестничным щитком!
ЗЫ: Не!.. Заканчивая Чубайсом! :)
|
|
Дата: 14 Сен 2007 14:35:59
#
Borodaъ
ЗЫ: Не!.. Заканчивая Чубайсом! :)
Не заканчивается, а начинается... ;)
|
|
Дата: 14 Сен 2007 14:50:00 · Поправил: 1428 (14 Сен 2007 14:55:17)
#
Если стул, стол и БП заземляны, то и не страшно... Голова нужна не только чтобы ей есть...
Ещё раз.
Вы взялись рукой за выход БП12 Вольт или фазу. В БП "течет" трансформатор, для примера.
Ваш стул, стол, корпус БП и т.д. имеют чистый 0 на корпусе. Вероятность, что Ваша другая рука или нога будут касаться отого самого чистого "0" О Г Р О М Н А. Результ ЯЩИК.
|
|
Дата: 14 Сен 2007 15:02:29 · Поправил: TheKindWizard (14 Сен 2007 15:02:57)
#
1428
Ваш стул, стол, корпус БП и т.д. имеют чистый 0 на корпусе. Вероятность, что Ваша другая рука или нога будут касаться отого самого чистого "0" О Г Р О М Н А. Результат ЯЩИК.
Поэтому и заземляют электроустановки.... чтобы безпалевно держаться за компьютер, облокатившись при том на батарею, ранним зимним утром.
|
|
Дата: 14 Сен 2007 15:04:11
#
1428
Вы забыли про УЗО написать.
|
|
Дата: 14 Сен 2007 15:23:29 · Поправил: БП630 (14 Сен 2007 15:24:56)
#
WITHELD
Напишите об этом Чубайсу, "он во всем виноват" - так говорил преснопамятный ЕБеНь, вот пусть и разбирается...
|
|
Дата: 15 Сен 2007 00:31:28
#
Напишите об этом Чубайсу, "он во всем виноват" - так говорил преснопамятный ЕБеНь, вот пусть и разбирается...
Да еще спросите заодно:
1. почему отвертка-фазатестер (с неонкой) показывает фазу на фазе и на нейтрали?
2. Почему в лестничных щитках как правило отгорают нейтральные провода?
|
|
Дата: 15 Сен 2007 06:14:09
#
В далёком 98 году ладил себе в ванной проточный водонагреватель Иудейской фирмы ATMOR,протянул как пологается кабель из щитка 3 по 2.5 ,фаза,ноль,и естественно заземление . Как и пологается "землянной" провод был подключен к арматуре электрического щита. Всё вклычил,открываю водичку, хочу помыть ручки - чувствую фонит . Беру тестер ,замеряю, 30 вольт между заземлённым корпусом прибора и ванной .
Плюнул я на "правильность" и повесил заземляющий провод на водяной стояк ,и от ванной проводок туда-же . Так и трудится этот приборчик по сей день ( 1месяц в году) нареканий нет.
Вот и делайте выводы .
|
|
Дата: 15 Сен 2007 10:03:51
#
А какие будут гипотезы по такому вопросу: почему с старых советских телевизорах не предусматривалось заземление шасси? Ведь каркас аппарата был приличных размеров, кроме того, в конструкции имелись гнёзда для подключения антенны, головных телефонов и выступающая ручка ПТК, которую, бывало, крутили пасатижами. Всё это "сидело" на шасси, неудачное прикосновение к которому могло запросто убить. Кстати, сейчас телеки тоже не землят, а ведь в них поголовно применяются ИИП.
|
|
Дата: 15 Сен 2007 11:24:23
#
Top Secret +5 Ага, правильно! Ведь телевизор это питающая установка... Ну там строчного, кадрового, анодного... :)
|
|
Дата: 15 Сен 2007 11:59:05
#
Top Secret
Borodaъ
Они, как правило, через оплетку кабеля заземляются. + засвязывающие цепи.
|
|
Дата: 15 Сен 2007 14:12:33 · Поправил: 18432 (15 Сен 2007 14:14:22)
#
вот потому так и живём, что находятся такие люди , которые призывают нарушать правила заземления.
это вообще не тема для рассуждения. положено заземлять-заземли. в правилах(ПУЭ) четко написано что и как делать. не можеш понять правила(там действительно есть трудные места) - найми специалиста. а то что некоторым товарищам нехочется тянуть провод от розетки компа к щитку...не хорошо это. до поры до времени то конечно нормально. сидит на деревянном стуле, рукой до батареи достать неможет, током его не бьёт, он и спокоен. а вилку значит производитель с третьим контактом просто так сделал... некотрые ещё умудряются и её обрезать, потому что она не лезет в "нашу" розетку.
во всём мире с 60х годов применяется провод для квартирной проводки с третьим желто-зелёным проводником. а вот в нашей уникальной стране вся(!) квартирная проводка была сделана без заземления.(
один японец когдато сказал - вы так и будете жить до тех пор, пока лампочка над станком в цехе будет гореть вполнакала и помаргивая. это конечно не впрямую следствие плохого заземления, но технической культуры в целом.
ктото тут написал "а если повторное заземление отгниёт" - а если опора отгниёт? или фазный провод?
а электростанции у нас всё же заземляются , хоть за 1000км, хоть за 7000км.
насчёт телевиоров разговор отдельный. ТВ должен быть сделан так , чтобы на его корпусе не было металлических проводящих частей, соединённых с шасси. ( не во всех советских ТВ это соблюдается), а шасси заземляется через оплётку антенны. антенна должна быть заземлена обязательно.
|
|
Дата: 15 Сен 2007 15:24:16 · Поправил: Dominic (15 Сен 2007 15:33:46)
#
шасси заземляется через оплётку антенны. антенна должна быть заземлена обязательно.
Ага, особенно штатная настольная (накорпусная) антенна типа "рога", иногда даже входящая в комплект поставки телевизора (в том числе современного).
На самом деле всё уже придумано до нас. Далеко не все электроприборы требуют заземления. Разобраться в этом помогают т.н. классы электробезопасности. В частности, большинство современных телевизоров относятся к классу II, не требующему мер по защитному заземлению. Знак принадлежности к классу II вполне чётко наносится на заводской шильдик рядом с названием модели и серийным номером.
Ну или ещё проще: все приборы с двухпроводной вилкой и без клеммы для заземления на корпусе относятся к классу II и заземлять там ничего не надо. С трёхпроводной вилкой или с клеммой заземления – класс I, тут уже другое дело. Не подключил - пеняй на себя. Вон у меня знакомый "забыл" заземлить свой 5-канальный усилок Yamaha. В итоге подключил к нему видео/звук с компа и видюшник - всё выгорело (в буквальном смысле до дорожек на платах).
|
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
|
Дата: 15 Сен 2007 16:47:45
#
18432
во всём мире с 60х годов применяется провод для квартирной проводки с третьим желто-зелёным проводником.
В хрущебах на кавартиных щитках заземления нет в природе, только на домовом, а он в другом подьезде.
ктото тут написал "а если повторное заземление отгниёт" - а если опора отгниёт? или фазный провод?
а электростанции у нас всё же заземляются , хоть за 1000км, хоть за 7000км.
Если отгниет, то будет как без заземления.
|
|
Дата: 15 Сен 2007 17:09:11
#
Таится страшный враг в розетке каждой
Угрюмо ждёт ошибки он твоей
Когда за «фазу» схватишься однажды
И завершишь теченье своих дней.
Я с детства заземлял всё. Безопасно
Хочу я жить и далеко до дня,
Когда умру я от болезней разных
И заземлят надёжно и меня!
……………………………………………
МОИ СТИХИ:
http://www.stihi.ru/author.html?ua4hlq |
|
Дата: 15 Сен 2007 17:12:29
#
а шасси заземляется через оплётку антенны. антенна должна быть заземлена обязательно.
А-а-а... Так вот оно что! Теперь всё стало понятненько: пока антенна включена, жизнь прекрасна, ну, а ежели штеккер из гнезда выпал - шмяк! - и будьте любезны в гроб. Ну, что ж, оно тоже неплохо )))
|
|
Дата: 15 Сен 2007 22:37:20
#
хохочут.
чтож ,без заземленья живите вы в стране своей.
а мы уж поживём в другой...
|
|
Дата: 15 Сен 2007 22:41:33
#
|
|
Дата: 15 Сен 2007 23:28:57
#
ктото тут написал "а если повторное заземление отгниёт" - а если опора отгниёт? или фазный провод?
а электростанции у нас всё же заземляются , хоть за 1000км, хоть за 7000км.
ну я это написал... А вот вы теперь скажите? А сколько ампер в квартиру должно подаваться по "плану" 70х? И сколько реально подается? Более того скажу - когда "бредятину" писали - наверняка исходили из принципа существующих гостов, а не из текущих реалий!!!
ЗЫ: я не против заземления, наоборот - всеми руками и ногами за! Просто должно быть все сделано правильно! ИХМО... А не так как в моем лестничном щитке, и в миллионах подобных! Правильно - ведь они соответствуют нормам ПЭУ...
|
|
Дата: 16 Сен 2007 00:07:17 · Поправил: Dominic (16 Сен 2007 00:10:18)
#
Ну что за ерунда. В квартиру подаётся типично 16 А, как было запланировано в 1964, так и сейчас. Все тогдашние электроприборы должны были соответствовать нынешнему классу II, так что заземления и не было.
На данный момент "реально подаваться" больше положенного никак не может (смена входного автомата на больший = криминал!), а заземление должно устраиваться каждым пользователем индивидуально. Нас вон на даче заставили землить ноль на вводе. "Три алюминиевых колышка" на метр в землю. Грустно.
|
Реклама Google |
|