Автор |
Сообщение |
|
Дата: 27 Мар 2009 17:58:09
#
Доброе время суток форумчане! Помогите пожалуйста с выбором мачты или вообще конструкции мачты.
Диапазон - 106-109 Mhz
Высота здания под установку - 30 метров.
Требуемая высота мачты 5-10 метров.
На нее будет установлена одна антенна "Exterminator" Вот такая.
Проблема в том что крыша здания - "мягкая" - некуда даже зацепиться. Ваше мнение пожалуйста. |
|
Дата: 27 Мар 2009 18:17:35
#
Erotica
Проблема в том что крыша здания - "мягкая"
мягкая это что такое вообще? мягая конек или мягкая плоская?
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 27 Мар 2009 19:43:38
#
Помогите пожалуйста с выбором мачты или вообще конструкции мачты.
Мачту аллюминевую,она полегче, для каких-либо дальнейших рекомендаций необходимо как минимум побывать у вас на крыше....
|
|
Дата: 27 Мар 2009 20:58:08
#
Мягкая - всмысле вся покрыта кровлей и ни одного силового элемента нету.
|
|
Дата: 27 Мар 2009 21:05:53
#
Мягкая - всмысле вся покрыта кровлей и ни одного силового элемента нету.
И что? Хоть фотграфию своей крыши дайте. Иначе это просто пустой разговор.
|
|
Дата: 27 Мар 2009 21:26:59 · Поправил: Falcon68 (27 Мар 2009 21:28:58)
#
|
|
Дата: 27 Мар 2009 21:29:33
#
Вот большое спасибо Falcon68!
|
|
Дата: 28 Мар 2009 11:19:59
#
Erotica
Крепитесь к стене горизонтальными выносами реклама
|
|
Дата: 28 Мар 2009 12:08:16
#
Делается "крестовина" из швелера(как под новогоднюю елку)-швелер заливается гудроном на крыше(для склейки с поверхностью крыши)-в центр крестовины вваривается труба чуть большего диаметра чем мачта(около метра)-в эту трубу вставляется Ваше АФУ-оттяжки не нужны(если позволяет прочность мачты)-и все.
|
|
Дата: 13 Апр 2009 19:02:25
#
Мы так подумали - лучше нам не трогать крышу, сейчас вот нашли в качестве несущей конструкции - металическая лесница на верхнюю часть крыши, на металических стяжках за нее думаем зацепить, благо вся АФУ в 10-15 кг. Хотя над вашим постом выше - тоже думаем :)
|
|
Дата: 13 Апр 2009 20:28:05
#
Erotica
Мы так подумали - лучше нам не трогать крышу, сейчас вот нашли в качестве несущей конструкции - металическая лесница на верхнюю часть крыши, на металических стяжках за нее думаем зацепить, благо вся АФУ в 10-15 кг.
Вес АФУ вас практически не будет ограничивать. Это вертикальная нагрузка, которую выдерживает любая железяка. Гораздо важнее произвести расчет на ветровую (горизонтальную нагрузку), которая зависит от парусности антенны, ну и, конечно, от ветрового района.
Сами понимаете, здесь получается приличный рычаг на излом. Важно, чтобы лестница ваша выдержала именно эту нагрузку.
|
|
Дата: 13 Апр 2009 20:43:54
#
Лестница длинной от основания крыши до ее конца (конца лестницы) где то 2 метра, она вмонтированна в бетон. По ветровой - да будем смотреть.
|