Автор |
Сообщение |
|
Дата: 05 Авг 2009 19:59:35
#
Добрый вечер. Трансформатор стержневой имеет группу соединения Y/Yо если допустим произошло К.З. между любой из фаз и нулём на Н.Н стороне тр-ра то как изменится напряжение на Н.Н стороне тр-ра относительно нуля и двух других фаз? (К.З произошло рядом с тра-ром на выводах).
|
|
Дата: 06 Авг 2009 07:19:00
#
Пьяный проводъ
Если практически- то упадёт до нуля, ибо сработает релейная защита.
Если теоретически- то фазное напряжение (у оставшихся 2х фаз) переползёт к линейному.
Рисуем векторную диаграмму и наблюдаем полученный результат.
Там простым движением карандаша можно над трансформатором издеваться как душе угодно и совершенно безопасно для здоровья.
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 06 Авг 2009 17:02:10
#
Если теоретически- то фазное напряжение (у оставшихся 2х фаз) переползёт к линейному.
Почему?
|
|
Дата: 07 Авг 2009 14:20:47 · Поправил: fly2015 (08 Авг 2009 10:03:57)
#
Пьяный проводъ
Если я не ошибаюсь, то напряжение на двух других фазах сильно не изменится, т.к. в есть в системе нулевой провод. Но при больших сопротивлениях нуля(малое сечение) изменение будет больше и фазное напряжение будет больше чем в нормальном режиме.
|
|
Дата: 07 Авг 2009 20:55:56
#
fly2015 Да это понятно, ну тут вопрос про трансформатор, если на выводах замыкание?
|
|
Дата: 08 Авг 2009 10:01:26
#
Пьяный проводъ
При замыкании одной из фаз на ноль напряжение на ней уменьшиться почти до нуля, но на остальных фазах напряжение относительно нуля останется почти какое было.(Представь, что в одном корпусе три отдельных трансформатора, на одном из них произошло замыкание, остальные связаны с ним только нулевым проводом(выводом), т.е. почти ни как не связаны.Может этот пример не совсем корректен, но так проще понять).
|
|
Дата: 09 Авг 2009 00:17:46
#
Со стороны ВН тр-ра Y/Y-0 нет нулевого вывода если представить три отдельных тр-ра то получается если нагрузка на одном из них резко возросла, то напряжение с него перетекает на другие что соответственно увеличивается на оставшихся.
|
|
Дата: 09 Авг 2009 10:21:42
#
При замыкании одной из фаз на ноль напряжение на ней уменьшиться почти до нуля, но на остальных фазах напряжение относительно нуля останется почти какое было
Странно: у нас в доме при замыкании на землю одной из фаз на других напряжение скакнуло с 220В до 380В...
|
|
Дата: 09 Авг 2009 11:17:47
#
Странно: у нас в доме при замыкании на землю одной из фаз на других напряжение скакнуло с 220В до 380В...
Так и должно быть при дохлом нуле и отсутствии других потребителей на других фазах.
|
|
Дата: 09 Авг 2009 11:22:26
#
Пьяный проводъ
Правильно вы написали, если расматривать высокую сторону совместно с низкой, просто выше написаное мной это чисто теоририя (ТОЭ).
|
|
Дата: 09 Авг 2009 11:38:48 · Поправил: vladlat (09 Авг 2009 12:01:49)
#
Так и должно быть при дохлом нуле и отсутствии других потребителей на других фазах.
Странно: у нас многоквартирный дом и это было вечером, зимой... Дохлый ноль? Трансформаторная будка 30м от дома, ноль отличный, посёлок. Не пишите глупости.
|
|
Дата: 09 Авг 2009 12:04:10
#
Трансформаторная будка 30м от дома, ноль отличный, посёлок. Не пишите глупости.
Договорились, тогда это ЧУДО!
|
|
Дата: 10 Авг 2009 21:28:41
#
Со стороны ВН тр-ра Y/Y-0 нет нулевого вывода например ТМ-630/10 Uн=10/0,4 кВ 630 кВа .
|
|
Дата: 11 Авг 2009 06:05:35
#
Трансформатор стержневой имеет группу соединения Y/Yо если допустим произошло К.З. между любой из фаз и нулём на Н.Н стороне тр-ра то как изменится напряжение на Н.Н стороне тр-ра относительно нуля и двух других фаз?
Напряжение двух других фаз уменьшиться из-за размагничивающего действия магнитного потока который создаст ток КЗ в "больной" фазе. Величина снижения напряжения зависит от мощности питающей трансформатор системы и мощности самого трансформатора.
|
|
Дата: 11 Авг 2009 08:55:53 · Поправил: vladlat (11 Авг 2009 08:57:51)
#
, а увеличение напряжения в двух других фазах до 380В наверно объяснимо вмешательством внеземного разума...
В сельской местности напряжение 20кВ...
|
|
Дата: 11 Авг 2009 10:55:04
#
vladlat
Всё верно.
Попытаюсь объяснить на пирожках.
Напряжение и ток на каждой фазе трансформатора- есть векторная сумма напряжений и токов (соответственно) прямой, обратной и нулевой последовательностей.
При однофазном КЗ получаем следующую картину.
Для фазы с КЗ напряжение прямой последовательности имеет знак +, а напряжения обратной и нулевой последовательности знак -, причём алгебраически они практически полностью компенсируют напряжение прямой последовательности (равное в нормальных условиях фазному). В результате чего на замкнутой фазе напряжение становится равно 0.
А вот для двух остальных фаз все составляющие имеют один знак и суммируются (векторная сумма, именно по этому напряжение увеличивается не в 2 раза, а в корень из 3), в результате чего напряжение на этих фазах и возрастает до величины линейного.
Кому интересны подробности, тот их легко найдёт в "теории электрических машин", или в "Переходных процессах электрических систем."
Там подробно рассмотрены все виды замыканий и других режимов работы, с векторными диаграмами и полными выводами всех уравнений в комплексном представлении.
|
|
Дата: 11 Авг 2009 16:18:31
#
Приветствую. Подскажите (ссылку, название книги, учебника) как расчитать 3-х фазный тр-р мощностью 4кВт? Учил это все очень давно, литературы дома такой нет, а в сети ничего найти не удалось. Нашел одну прогу но там ограничения по мощности и кажется току. Короче не подходит.
|
|
Дата: 11 Авг 2009 21:13:32 · Поправил: vladlat (11 Авг 2009 21:27:41)
#
Всё верно...
Я это на 3м курсе в политехническом институте проходил. Был такой предмет "Электропитание". Мой любимый... Преподавтель мне на экзамене мне "отлично" без сдачи поставил: по итогам и защиты лабораторных работ, кои я делал и защищал один...
В теперь по теме: выход трансформатора 20/0,4кВ включен звездой с заземлением средней точки Y-0. Напряжение на Ф-0 220В(230В), напряжение между фазами 380В(400В)=220*sq(3)(230*sq(3)). При КЗ одной из фаз, напряжение на остальных возрастает на корень квадратный из 3. Вот и сгорел трансформатор в моей магнитоле...
|
|
Дата: 12 Авг 2009 19:55:13
#
vladlat Да всё это верно и правильно!
|
|
Дата: 23 Авг 2009 21:04:49
#
Уважаемые вот ещё один вопрос, а если трёхфазный транс, тот же ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000 В подать 10000 В трехфазного напряжения на ВН сторону, то на низкой стороне без нагрузки на, холостом ходу, какое будет линейное напряжение?
Номинальное напряжение вторички 400 В это с нагрузкой? А без нагрузки какое напряжение будет?
|
|
Дата: 24 Авг 2009 08:48:22
#
U(xx)=U(II)+R(внутр)*I
R(внутр) - сопротивление вторичной обмотки
|
|
Дата: 24 Авг 2009 19:37:59
#
vladlat Да спасибо! А если одна фаза на вход по ВН тра-ра ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000,отключиться или отгарит то на выходе у него сколька будет линейного напряжения в режиме ХХ?
|
|
Дата: 25 Авг 2009 20:23:11
#
Вы что не отвичаете.
|
|
Дата: 25 Авг 2009 21:34:14 · Поправил: vladlat (25 Авг 2009 21:35:07)
#
1. Не обязан!
2. Жду когда по-русски напишите: знак препинания ставим по желанию или по правилам русского языка? Не текст, а сплошной поток сознания... "Казнить нельзя помиловать"
|
|
Дата: 25 Авг 2009 21:46:52
#
Пьяный проводъ
Вы что не отвичаете.
Вы еще скажите, что трансформатор намотан КРАСНОЙ медью ;)
|
|
Дата: 25 Авг 2009 21:52:16 · Поправил: vladlat (25 Авг 2009 22:05:58)
#
Чёрным золотом и деревом
|
|
Дата: 27 Авг 2009 20:21:01
#
БЕГЕМОТ Я не что не скажу.
|
|
Дата: 27 Авг 2009 20:25:32
#
А если одна фаза на вход по ВН тра-ра ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000,отключиться или отгорит то на выходе у него, сколько будет линейного напряжения в режиме ХХ?
|
|
Дата: 27 Авг 2009 20:44:35 · Поправил: Кузьмич (27 Авг 2009 20:49:06)
#
А кто где-нть видел реальные трансформаторы 380-3ф/220-1ф киловатт на 10-15? Очень надо...
На даче резервный генератор 3ф, и нагрузку симметрично разложить не получается. Жалко попусту карасин жечь, получая 1/3 мощности.
|
|
Дата: 13 Сен 2009 14:11:26
#
ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000, подаём 10000В трёхфазного тока, на Н.Н цепляем вольтметр С508 класса точности 0,5 с высоким внутренним сопротивлением, меряем напряжение, которое приблизительно будет равное эдс. Интересно, а эдс будет равное 400 В, или побольше в режиме ХХ ?
|
Реклама Google |
|