Автор |
Сообщение |
|
Дата: 23 Окт 2009 03:03:51
#
Здравствуйте.
Поставили довольно простую задачу,нужно построить индикатор обрыва телефонной линии,скорее даже не индикатор а сигнализатор,тоесть если обрывается тел.линия включается маломощное передающее устройство.
Вообщем сам передатчик готов,а вот как скомутировать тел. линию никак не могу разобратся.
В линии при снятой трубке 4-7 вольт ,при свободной 40-60в,при звонке 110в,нужно,чтоб во всех режимах устройство не реагировало+
не оказывало влияния на тел.линию и на АДСЛ модем+гальванически развязано (оптопара),срабатывало только при обрыве.
Просмотрел много схем,сайтов - ничего не подходит.
Большая просьба поделитесь соображениями по данному вопросу,
как практически реализовать устройство.
Заранее спасибо.
|
|
Дата: 23 Окт 2009 08:55:11
#
Abordaj
Я конечно не супер-пупер конструктор и вааще не разработчик, но в своё время, здесь же, задавал очень похожий вопрос. Никакой полезной информации, кроме "демонстрации ума" я не получил и поэтому, по незнанию коррелирующих процессов в дератизации сделал следующее:
1. Нужно взять светодиод и включить его в телефонную линию, последовательно с резистором, КилоОм, эдак, в 200. Светодиод надо подобрать такой, чтобы он при этом средненько светился при положенной трубке. Не пробуйте светодиодов Российского/Советского производства, они никуда не годные. Резистор меньше ставить не советую, во избежание "просадки" линии.
2. При снятой трубке он также должен светиться, но очень-очень слабо.
3. Берём набор-конструктор "Мастер Кит" (фотореле) и просто тупо прилепляем пластилином светодиод на фоторезистор этого самого фотореле.
4. Подбираем порог срабатывания переменным резистором и получаем нужное Вам устройство.
К исполнительным контактам реле , подключаем Ваш передатчик и ............. вот и всё.
п.с. Светодиод не будет гореть только при обрыве линии, а в остальных режимах он будет исправно светиться. Это не фантазия сумасшедшего, а реально работающее и по сей день, устройство.
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 23 Окт 2009 09:10:19
#
Abordajа если в линию подать какую-то звуковую или ультразвуковую частоту которая не мешала бы разговору, тоесть была выше 20 кГц и не мешала бы АДСЛ ..
|
|
Дата: 23 Окт 2009 09:11:19
#
Компаратор в линию, ..
|
|
Дата: 23 Окт 2009 09:20:32 · Поправил: 1428 (23 Окт 2009 09:26:51)
#
Никакой полезной информации, кроме "демонстрации ума" я не получил и поэтому, по незнанию коррелирующих процессов в дератизации сделал следующее:
Золотые слова!
Не_смог проити мимо
с мар 2003
Москва
Сообщений: 1428
|
|
Дата: 23 Окт 2009 09:22:51 · Поправил: ua9fkc (23 Окт 2009 10:00:02)
#
Линия всегда находится на обрыве,когда положена трубка. Современные телефонные аппараты с электронной начинкой, почти не нагружают линию.
Звонковые цепи срабатывают только по переменке. Если не изменяет память,
в журнале Радиомир была схемка. Но вопрос в том, на каком участке линий требуется сигнализация.
Если на стороне абонента, то здесь намного проще.
|
|
Дата: 23 Окт 2009 11:49:32 · Поправил: 1428 (23 Окт 2009 12:05:33)
#
Линия всегда находится на обрыве,когда положена трубка.
Правильно. Однако напряжение на исправной городской линии есть всегда. Этого и достаточно для зажигания светодиода.
А когда линия КЗ или обрыв светодиод ВЫКЛ.
Контроль, как я понимаю, происходит со стороны абонента. Абонент всегда контролирует, работает связь или нет. Очень помогает обслуживающему персоналу т.к. при аварии мгновенно срабатывает сигнал о прекращении услуг связи.
Если на стороне абонента, то здесь намного проще.
Куда проще?
|
|
Дата: 23 Окт 2009 12:05:56
#
По-моему самый простой и оптимальный вариант это со светодиодом. Но похоже, что как раз начинается очередная "демонстрация ума".
|
|
Дата: 23 Окт 2009 12:10:32
#
1428
Спасибо,а хватит ли напряжения для оптопары при снятой трубке?И не сгорит ли она при звонке?
|
|
Дата: 23 Окт 2009 12:14:26
#
я делал примерно так:
Линию в высокоомный вход УПТ, в коллекторе стояла тупая релюшка, все было настроено так что оно работало при минимальном напряжении около 5 вольт на линии, как только исчезало напряжение на входе УПТ так и отпускалась релюшка.
Вообще я таким образом решил проблему параллельной работы в интернет в далекие диалаповые времена на бесплатной линии соседа, как только сосед снимал трубку происходил разрыв связи и сосед не замечал этого события, линия была таксофонная только исходящие. Я честно не вижу никакой проблемы в этой затеи по контролю обрыва.
|
|
Дата: 23 Окт 2009 12:25:27
#
Abordaj
А зачем вам контролировать обрыв линии? Если контролировать несанкционированное подключение, то не поможет.
|
|
Дата: 23 Окт 2009 12:35:59 · Поправил: 1428 (23 Окт 2009 12:42:43)
#
Abordaj
Спасибо
Это не мне, это Lotus. Это его идея и реализация его.
не сгорит ли она при звонке?
У Lotus работает много лет и не сгорело.
Думаю, что дальнейшие вопросы автору.
А зачем вам контролировать обрыв линии?
А вы представьте, что часть линии откл за неуплату или оборвали, а линии эти идут в Вашу АТС и преобразуются в 500 для односторонних городских соединений? Люди звонят в город, попадают на «пустую пару». Начальство, бежит к Вам и спрашивает, сколько и каких линий в обрыве. Что делать? Лезть в кроссс с ушами и руками для поиска пустой пары?
|
|
Дата: 23 Окт 2009 12:43:01
#
Если сгорит или заглючит- сработает сигналка и "приедут".
|
|
Дата: 23 Окт 2009 12:50:59
#
RadioKotegВы не могли бы более подробней по схеме пояснить?
Напоминаю развязка -оптрон,паралельно линии,не оказывать влияния на линию и срабатывать только при обрыве.
Я нарисовал довно схемку диодный мост потом гасящий резюк -кондёр -оптрон
Вопрос хватит ли напряжения для оптопары при снятой трубке?И не сгорит ли она при звонке?
Какой резюк ствить.
|
|
Дата: 23 Окт 2009 13:13:03
#
Хм... прошу прощения, но на АТС ,старых по краней мере,уже давно была реализвана индикация ОБРЫВА линии. Схематично не скажу как, но то что именно так несколько раз мне конкретизировали характер повреждения - факт. (я в то время на междугородке монтером работал). Ищите документацию на старые атс и проверочные столы.
А идея Lotusа проста и гниальна :)
|
|
Дата: 23 Окт 2009 13:20:53 · Поправил: xman (23 Окт 2009 13:22:39)
#
Оптрон навряд-ли сможет работать при маленьком токе. Метод, предложенный Lotus - оптимален.
Мне приходилось решать похожую задачу - знакомые просили сделать индикацию в стацинарный телефон. Выбрал сверхяркий светодиод, который более-менее светился с резистором 270 кОм и включил его через диодный мост параллельно линии внутри тел. аппарата. Получилось замечательно. Круглосуточно светится, при звонке ярко моргает, при разговоре на параллельном тлф. заметно снижается яркость, и ADSLю не мешает.
|
|
Дата: 23 Окт 2009 13:21:37
#
на АТС ,старых по краней мере,уже давно была реализвана индикация ОБРЫВА линии
На цифровых АТС это реализовано тем более. При тестировании абонентских комплектов определяются все параметры линии.
|
|
Дата: 23 Окт 2009 13:24:44 · Поправил: 1428 (23 Окт 2009 14:02:20)
#
Abordaj
Зачем нужен Вам, Ваш диодный мост потом гасящий резюк -кондёр -оптрон
Вопрос хватит ли напряжения для оптопары при снятой трубке?И не сгорит ли она при звонке?
Какой резюк ствить.
Почему у Лотуса работает?
Или я не_догнал тему?
|
|
Дата: 23 Окт 2009 13:52:17
#
2 Abordaj
Посмотрите ЗДЕСЬ В серьез разработки найденные там не воспринимайте, но схемы сопряжения (так сказать) с телефонной линией Вам пригодятся. |
Реклама Google |
|