Дата: 17 Май 2010 12:20:57 · Поправил: ChoosenOne (17 Май 2010 12:55:16)
#
Обычный жилой дом на северо-востоке Москвы. Большую часть времени напряжение в сети было 220 вольт плюс-минус 3...5%. Понятно, что ночью оно было выше, вечером чуть ниже. Ровно с 6 утра 12 мая оно стало 230вольт, и до настоящего времени держится около этого значения, ночью дорастая почти до 240.
Что такого могли сделать и почему именно в 6 утра? Пропадания в этот момент не было (или оно было очень коротким и не зафиксировалось).
Связано ли это с движением в сторону Европы с их стандартом 230V?
|
|
Дата: 17 Май 2010 12:28:08
#
Чем замеряете?
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 17 Май 2010 12:30:52 · Поправил: ChoosenOne (17 Май 2010 12:32:31)
#
Бесперебойник eaton powerware 9120 с web-snmp платой. Статистика с периодичностью 1 замер в минуту.
|
|
Дата: 17 Май 2010 12:36:16 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Май 2010 12:48:25)
#
ChoosenOne
Возможно, это связано с банальной нагрузкой на сеть. Ночью люди спят, а утром уходят на работу. В 6 у многих подъем, а дальше эектроплита, чайник, тостер и т.д.
В подтверждение моей теории посмотрите графики за те дни, когда в доме отключат горячую воду :)
|
|
Дата: 17 Май 2010 12:40:52 · Поправил: ChoosenOne (17 Май 2010 12:42:17)
#
Наверное, энергетики подготовились к сезону отключения воды :)
Мне интересно, почему в течение пары месяцев, сколько я веду эту статистику, в среднем было 220, а утром 12 мая скакнуло до 230, и держится почти неделю как.
|
|
Дата: 17 Май 2010 12:54:08
#
ChoosenOne
Это можно списать на меньшее потребление электричества летом - больше световой день, многие уезжают на дачи.
А вообще, нужно спрашивать у энергетиков. Не исключаю, что у них есть специальные циклы, привязанные к часам.
|
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
|
Дата: 17 Май 2010 13:17:28
#
Постоянно держится 230 - 238 вольт в сети, редко замечу что 225. Тогда давно уже, слышал электрики анцапфу перекинули или что другое, а то было 200 - 205 вольт а чаще и менее 200.
"Анцапфа" - терминология дедов - электриков, коих осталось уже немного. Правильное название ПБВ - устройство переключения ответвлений обмоток без возбуждения (4-5 положений - +5%, +2,5%, 0, -2,5%, -5%)
|
|
Дата: 17 Май 2010 13:44:23
#
А у нас в квартире газ. Точнее сказать выше 210-205 не поднималось напряжение, и по мере строительства новых домов была явная тенденция к уменьшению. Но потом построили нечто типа подстанции и теперь все время более 230.
|
|
Дата: 17 Май 2010 13:47:30
#
+5%, +2,5%, 0, -2,5%, -5%)
Может и отвод переключили ,а может и перекос токов в фазах (на одну повесили чрезмерную нагрузку)
|
|
Дата: 17 Май 2010 14:10:14
#
меньшее потребление электричества летом
Не забывайте про сплиты, которые летом включают с неменьшим потреблением, чем зимой обогреватели.
|
|
Дата: 17 Май 2010 15:33:20 · Поправил: serk (17 Май 2010 15:37:16)
#
Конечно, есть такая вещь как нагрузка в сети и запас на потери в электропроводке, ясно, что если нагрузку уменьшить, то и напряжение несколько повышается, но ведь за этими делами специальные люди следить должны, и наверное следят иногда. Но, следует иметь ввиду, что "последний трансформатор" очень часто находится недалеко от жилого дома, и там "потери в проводах" заведомо ниже, чем всё меняется при изменении нагрузки. Есть правда и провода до трансформатора, но ведь кто-то уже посчитал всё заранее, и гарантирует нам плюс 5 минус 10 процентов как и положено. Нам как-бы волноваться не нужно :) А практика чаще всего показывает, что имеет место "перекос фаз", и если у Вас много - то у кого то мало и наоборот. Кто-то сверх расчётного включил, или плохой контакт в земле к тому же, я хоть и не электрик, но частенько именно так и было. Если по-уму, то Вы-потребитель, и Вас не должно интересовать почему плохо, Вам обязаны сделать хорошо. Ну а по-жизни очень часто приходится самому искать причину и устранять. Только замечу тут, что если Вы задаёте этот вопрос, хоть и не по теме форума, то Вам я очень и очень не советую "устранять" самому, это может быть очень опасно для Вас, для кого это не опасно, тот спрашивать не будет.
И наконец, по-делу, связано ли это с их стандартами? Я честно скажу, не знаю, хотя на лампочках наших стали писать не 220 а 230. Но ведь у нас стандарт разве изменился? Разве у нас теперь не 220 и 380 ? кажется ещё нет. Руководящие документы переписывают уж не один десяток лет :) кроме дурости откровенной, ничего не добавили :)
|
|
Дата: 17 Май 2010 15:40:41 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Май 2010 15:46:57)
#
077
Сплит-системы в моем относительно современном доме установлены не более чем в 15% квартир, а когда отключают воду аж автоматика отключает целиком стояки от перегруза. В сезон отключения воды дежурит электрик на велике, который катается по территории своего ОДС и включает все назад :) Это потому, что кипятильник, чайник или электроплита есть у всех. Да и водообогреватели нынче все накупили. Дешевое китайское проточное говно по 700-1000 рублей нагревает провода и розетки, рассчитанные на 16 А.
|
|
Дата: 17 Май 2010 15:55:30
#
У меня в доме (2007 года) газа нет, всё на электричке.
Среднее напряжение в сети 215-208 Вольт. Это считается нормой.
Электрическая варочная поверхность потребляет 7кВт.
Ну и плюс квартира - ещё киловатт десять может.
Если все квартиры одновременно вечером будут готовить ужин, то потребление каждой квартиры будет килоВатт пять. Умножим на количество квартир в доме минус 33% (не все сразу столько потребляют). Итого, получается ~100 квартир на подъезд по три-пять килоВатт на каждую.
И вспоминаем, на сколько рассчитан ввод в дом.
Упс..
|
|
Дата: 17 Май 2010 16:15:12
#
А у меня в квартире теплые полы! Включены практически круглый год. Летом в ванной. Да и еще водо-накопитель-нагреватель. Вечером к ним после 23.00(ночью дешевле) присоединяется посудомойка, стиралка, телевизор(тот еще потребитель), и лампочки (их примерно штук 25 по 40 ватт). Чайник, СВЧ, и как писалось выше "плита".
Я сперва маялся тем что напряжение падало в сети, а теперь у меня стабилизатор)))).
|
|
Дата: 17 Май 2010 20:49:18
#
А у меня в квартире теплые полы! Включены практически круглый год. Летом в ванной. Да и еще водо-накопитель-нагреватель. Вечером к ним после 23.00(ночью дешевле) присоединяется посудомойка, стиралка, телевизор(тот еще потребитель), и лампочки (их примерно штук 25 по 40 ватт). Чайник, СВЧ, и как писалось выше "плита".
Я сперва маялся тем что напряжение падало в сети, а теперь у меня стабилизатор)))).
'красиво жить не запретишь ... :)"
|
|
Дата: 17 Май 2010 20:54:41
#
Эххх... А у меня только Дешевое китайское проточное говно :) правда не китайское, и не за 1000 но проточное. Жрёт 5,5ква или 25ампер. Пришлось даже автомат на вводе в квартиру заменить.
Знаю чем это чревато но очень хочется тёплого душа в период отключения воды.
|
|
Дата: 17 Май 2010 20:56:40
#
scanner2000
Отдельно проводку на него тянул? Максимальный рейтинг современной электрики - 16 А.
|
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
|
Дата: 17 Май 2010 21:12:09
#
scanner2000
Знаю чем это чревато но очень хочется тёплого душа в период отключения воды.
Газовая колонка спасет отца русской демократии! Меня спасла. ;)
|
|
Дата: 17 Май 2010 21:35:22
#
А практика чаще всего показывает, что имеет место "перекос фаз"
Перекос фаз - это не значит моментальное повышение напруги. Если он был в начале, то приблизительно такой же останется и в "конце". Фазировку для нас с вами никто делать просто так не будет, если проценты очевидно не зашкаливают за норму. На предприятиях - там другое дело, там эта практика распространена и приветствуется. Всего скорее где-то неподалеку закончили энергоемкое строительство, которое и высвободило энный процент вольтов.
|
|
Дата: 17 Май 2010 22:21:47
#
'красиво жить не запретишь ... :)"
Все для ребенка... Мне и одной лампочки с чайником достаточно...
А по поводу проточных нагревателей, у меня был но делая ремонт я поставил накопитель. Жрет меньше, вроде 1.5 квт и безопасней. Но это дольше для лета, когда воду горячую отключают.
И еще когда ребенок в настроении в ванной поплескаться, я ему воду выставляю 36.6 градуса на котле и закрываю общую горячую. Можно не боятся что обварится.
|
|
Дата: 17 Май 2010 23:57:58
#
Rulez Reloaded
Тянул отдельно, 4 квадрата.
|
|
Дата: 18 Май 2010 01:15:55 · Поправил: TUL (18 Май 2010 01:22:19)
#
ChoosenOne
В чём проблема ?
Допустимое +/- 5% ;
предельное допустимое +/- 10%.
Можно спать спокойно .
Дальше ( более-менее-более... ) криминал - скандалы - бессонница - психотерапия :
psychotherapy групповая психотерапия — (совместное обсуждение личных проблем под руководством психолога, психотерапевта) sensitivity training, group therapy.
Процесс адаптации пошёл.
Остальные требования в ГОСТе.
|
|
Дата: 18 Май 2010 07:47:50
#
Точно. Проблемы нет.
Электрики могли тем утром переключить питание подстанции с другого, резервного ВВ-кабеля.
И напряжение изменилось.
|
|
Дата: 18 Май 2010 09:48:30
#
Tolan
И напряжение изменилось.
А с чего бы ему меняться, если вместо рабочего кабеля стали использовать резервный?
|
|
Дата: 18 Май 2010 13:12:14
#
Нет у меня проблем :) Есть интерес, как это всё работает и почему вдруг поменялось в определенное время.
Скорее всего действительно "анцапфу" (слово понравилось) переключили на подстанции.
|
|
Дата: 18 Май 2010 13:29:37
#
И наконец, по-делу, связано ли это с их стандартами? Я честно скажу, не знаю, хотя на лампочках наших стали писать не 220 а 230
Лампочки еще при советской власти делали на 220, 230, 240 в, в рассчете на завышенное в некоторых местах напряжение.
|
|
Дата: 18 Май 2010 14:10:07
#
анцапфу под нагрузкой не переключают, родной
зато есть устройства регулирования под напряжением, маслонаполненные переключатели отводов с почти плавным, без разрыва цепи, переключением. Ставятся на стороне 110 кВ, ибо там токи меньше.
|
|
Дата: 02 Июн 2010 13:11:43
#
Как началось, так и закончилось. 26 мая примерно в 18:25 напряжение свалилось вниз, теперь уже всю неделю снова около 220, временами ниже.
Может, что-то мощное отключали с 12 по 26 мая, либо потом вернули регулировку обратно.
|
|
Дата: 03 Июн 2010 00:52:05
#
Может, что-то мощное отключали с 12 по 26 мая, либо потом вернули регулировку обратно
Ага, гравицапу :)
|
|
Дата: 03 Июн 2010 01:06:59
#
ChoosenOne
Как началось, так и закончилось....
Сезонная фазировка бывает иногда , как они ( электрики ) обычно говорят .
За нулём присматривайте .
Это интересней .
У нас на нуле 25-40 V присутствует . Величина зависит от времени суток .
Раньше подключал лампочку на 36 V - 40 ватт между нулём и не скажу чем , как ночник работала . Лампочка от авто 12 V на 65 ватт сгорает сразу . При к.з. ток до 30 А .
Год назад дармовщинка кончилась . Счётчики " Соло " поставили , заменяли всем . Так они и по нулю считают .
Совет : никогда не " заземляйтесь " на корпус электрощита или на нулевой провод , если в квартире нет евро розеток с заземляющим контактом !!!
Да и заземляющий в розетке проверяйте , бывает халтура , и на нулевой подключен .
|