Автор |
Сообщение |
|
Дата: 18 Май 2010 19:46:07
#
В конце апреля горячей темой для многих СМИ становится весенний паводок
в связи с чем ОАО "Башкирэнерго" была организована поездка на Павловское
водохранилище и собственно на Павловскую ГЭС. Электростанция расположена
примерно в 80 км севернее г. Уфы на одноименной реке. ( N55.24 E56.33 )
На левом берегу-поселок Павловка давший имя станции. Летом Павловское
водохранилище-излюбленное место отдыха туристов, зимой же активно
посещается любителями подлёдного лова.
Дорога к станции спускается вниз в долину реки и пролегает в весьма живописных
местах
Увеличить
Увеличить
Вид на станцию с правого берега
Увеличить
Здание ГЭС
Увеличить
На плотине несколько кранов грузоподъёмностью от 5 до 150 тонн
для поднятия затворов и ремонтных работ
Увеличить
Увеличить
Нижний бьеф
Увеличить
Водосброс. Поднятием затвора регулируется уровень воды в верхнем
бьефе. К сожалению затвор был опущен но сообщили что когда происходит
водосброс зрелище по эффектности сравнимо с Ниагарским водопадом.
Увеличить
Апрельским утром станцию окутал густой туман
(вид с левого берега)
Увеличить
Повышающие трансформаторы. 10,5 кВ с генераторов
преобразуются в 110 кВ и поступают в энергосистему
Увеличить |
|
Дата: 18 Май 2010 19:48:52
#
|
Реклама Google
|
|
|
Дата: 18 Май 2010 19:50:15
#
Туристом, после сплава по Юрюзани катером добирались до Уфы. Шлюзовались на ней.
|
|
Дата: 18 Май 2010 19:51:16
#
Энергоучасток
Увеличить
Машинный зал. Четыре генератора способны развить общую
мощность до 210 мегаватт, но обычно станция выдаёт в энергосистему
около 130-150.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Этажом ниже под генератором расположен подшипник вала турбины,
сам вал диаметром около метра. Вся система вращается со скоростью
88,2 оборота в минуту. Напор 22 метра. Расход воды около 220
кубических метров в секунду для каждой турбины.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Щиты управления генераторами в машинном зале
Увеличить |
|
Дата: 18 Май 2010 19:55:05
#
На монитор выводится вся информация о состоянии генератора,
турбины, подшипников и т.п.
Увеличить
Резервуар системы смазки подшипников
Увеличить
Пульт управления масляными насосами
Увеличить
Собственно насосы
Увеличить
В машинном зале так же имеется кран для монтажа-демонтажа генераторов
с набором строп
Увеличить
Увеличить
Джентельменский набор
Увеличить
Пульт управления станцией
Увеличить
Увеличить
Частотомер измеряющий частоту вырабатываемого тока.
Станция синхронизирует свои 50 герц по более мощным поволжским
электростанциям.
Увеличить |
|
Дата: 18 Май 2010 19:55:32
#
Автоматика
Увеличить
Схема энергосистемы (изготовлена в 80х годах) сейчас рядом с ней
висит более подробная на бумаге
Увеличить
И там же табличка: "Помните! В природе и обществе господствует
не случайность, а необходимость, обусловленная закономерностью
и определяющая возникновение случайности. Несчастный случай
мстит человеку за непознанную им закономерность. Зная ее он
может предотвратить несчастный случай. В несчастных случаях
нет случайности."
Увеличить |
|
Дата: 18 Май 2010 20:26:41
#
Спасибо за виртуальную экскурсию.
Хорошие фотки.
|
|
Дата: 18 Май 2010 20:37:42
#
Вот спасибо, напомнили. Я ребенком и подростком обожал бывать там на водохранилище. Дважды был на экскурсии, в 1973 и 1979. Ее проводил тогдашний директор ГЭС, Б.И.Можаев.
|
|
Дата: 18 Май 2010 20:48:04
#
А сами средства связи-то где?
Самое главное и не сфотографировали.
|
|
Дата: 18 Май 2010 20:55:30
#
средства связи (главным образом проводные) - на столе в операторской. Ну так же используются портативки вроде на 2х метровый диапазон
|
|
Дата: 18 Май 2010 21:07:57
#
Спасибо за фотографии!
|
|
Дата: 18 Май 2010 21:42:59 · Поправил: Solberg (18 Май 2010 21:43:49)
#
Спасибо за фото отчет. Всегда возникал вопрос, но спросить было не у кого... Пользуясь моментом хотелось бы спросить. Они платят за электричество на предприятии в итоге, или нет? :)
|
|
Дата: 18 Май 2010 21:57:34
#
Хороший вопрос... думаю что энергия на собственные нужды израсходованная так или иначе учитывается, но кому за нее платить-самим себе? Электростанция принадлежит ОАО "Башкирэнерго"
|
|
Дата: 18 Май 2010 22:14:32
#
Вот и интересно. По идее могут платить как бы, потом деньги возвращаются обратно. Но все же интересно как это выглядит, не коррупционо конешено как везде, а по настоящему.
|
|
Дата: 18 Май 2010 22:17:37
#
Станция синхронизирует свои 50 герц по более мощным поволжским
электростанциям.
Ну понятно, гуляет как хочет :)
Кстати, заметил тут, что часы, которые от осветительной сети синхронизируются, начали отставать... :)
|
|
Дата: 19 Май 2010 01:53:30 · Поправил: Sergey_Kom (19 Май 2010 01:56:56)
#
Они платят за электричество на предприятии в итоге
Счетчики электроэнергии ещё есть на выходе в энергосистему, без учета собственных нужд.
Но вот когда ГЭС простаивает ... платят наверно и не мало.
синхронизирует свои 50 герц по более мощным насколько помню, пока генератор включен в сеть, его обороты, как и обороты турбины, будут задаваться частотой сети. Синхронизация с энергосистемой используется только при включении генератора в сеть.
Отличный репортаж. Спасибо, Perehvatchik.
|
|
Дата: 19 Май 2010 07:39:39
#
Perehvatchik
Большое спасибо. Очень понравилось
|
|
Дата: 19 Май 2010 11:33:17
#
СПАСИБО за виртуальную экскурсию!!
|
|
Дата: 19 Май 2010 19:48:37 · Поправил: Sovengener (19 Май 2010 19:49:06)
#
UncleHm
Станция синхронизирует свои 50 герц по более мощным поволжским
электростанциям.
Ну понятно, гуляет как хочет :)
Выход генератора из синхронизма с сетью - тяжелейшая авария. При небольшом рассогласовании фаз генератор преваращается в двигатель (на что он совсем не расчитан). При значительном - просходит повреждение или даже разрушение лобовых частей обмоток статора. Так что, "гульки" тутже пресекаются автоматикой, путем отключения генератора от сети. Что, в общем, тоже ЧП.
Топикстартеру - респект!
|
|
Дата: 19 Май 2010 20:12:12
#
вопросы о возможных ЧП и последствиях тоже задавались. Про рассинхронизацию сказали что разорвёт на части трансформатор. А так же насчет самой частой уфимской страшилки-что будет если вдруг плотина перестанет существовать одномоментно-через 15 часов уровень реки в районе Уфы поднимется примерно на 9 метров со всеми вытекающими последствиями-затоплением инорса сипайлова и прилегающих территорий.
|
|
Дата: 20 Май 2010 11:45:10
#
Perehvatchik
Нет сомнений что трансформатор тоже пострадает. Просто лобовые части обмотки генератора, грубо говоря, болтаются в воздухе (по сравнению с плотно уложенными витками обмотки трансформатора). И когда их рванет в стороны в результате протекания уравнительных токов, они имеют больший шанс повредиться. По крайней мере, таково мое ИМХО. :)
Кстати, как то мне довелось побывать в крупном электродвигателе - приводе стенда для проверки турбогенераторов. Я очень удивился, увидев как "дышит" машина в такт нагрузке. Обмотки и кабеля в руку толщиной шевеляться как живые. В общем, внушаеть... %)
Пардон за оффтопик, просто вспомнилось.
|
|
Дата: 20 Май 2010 19:21:33
#
Всё же интерсно, а как при такой маленькой угловой скорости вращения ротора 88,2 об/мин получается такое высокое выходное напряжение генератора в 10,5 кВ? Уж не из-за большого количества магнитных полюсов статора? Опять же тогда частота выходного тока генератора было бы сотни герц...
Непонятно и давно меня мучает этот вопрос!
|
|
Дата: 20 Май 2010 22:42:47
#
диаметр статора около 8-10 метров. при этом скорость ротора относительно статора весьма приличная получается
|
|
Дата: 20 Май 2010 23:02:05 · Поправил: Sergey_Kom (20 Май 2010 23:03:39)
#
как при такой маленькой угловой скорости вращения ротора 88,2 об/мин
50 Гц- 50 "колебаний" в секунду, 50*60=3000 в минуту. При количестве пар полюсов генератора равно 1- обороты турбины и генератора 3000 об/мин. При количестве пар полюсов генератора 34 - обороты турбины и генератора 3000/34=88.2 обмин. Эт я как турбинист сужу. Про регулирование напряжение генератора путём изменения возбуждения и про асинхронный режим генератора электрики думаю более компетентно просветят. :)
|
Реклама Google |
|